Mein AC-Lader (NRGkick) reduziert den Ladestrom automatisch wenn er feststellt dass auf der Phase noch andere Verbraucher anliegen.
Also bei mir hängt da sonst nichts an der Leitung. Ist 5x6mm² max. 10 m + 10 m von der mobilen Ladestation.
Mein AC-Lader (NRGkick) reduziert den Ladestrom automatisch wenn er feststellt dass auf der Phase noch andere Verbraucher anliegen.
Also bei mir hängt da sonst nichts an der Leitung. Ist 5x6mm² max. 10 m + 10 m von der mobilen Ladestation.
Mein AC-Lader (NRGkick) reduziert den Ladestrom automatisch wenn er feststellt dass auf der Phase noch andere Verbraucher anliegen
Konkret geht es um den Spannungsabfall ( nein der liegt nicht in einem Eimer). ![]()
Es gibt einige Geräte die das als Schützmechanismus machen, auch Temperatur und unsymmetrisches Netz werden berücksichtigt.
Also bei mir hängt da sonst nichts an der Leitung. Ist 5x6mm² max. 10 m + 10 m von der mobilen Ladestation.
Das ist auch etwas drüber aber eventuell willst du ja noch eine WB anbauen.
Das ist auch etwas drüber aber eventuell willst du ja noch eine WB anbauen.
Ja genau deswegen liegt die Leitung halt da. Dann müsste ich evtl. nur noch eine Steuerleitung + 32 A Sicherungen einbauen und nicht das ganze Kabel neu ziehen. Ob ich das irgendwann mache? Keine Ahnung. Preislich ist der Unterschied zwischen 4 u. 6² bei 10 m jetzt auch nicht die Welt.