Jepp,
ein 32A Anschluß kann 22kW, also pro Phase grob 7,x kW liefern. Für den Standard also in dem Fall die 7,x kW
Ein 16A Anschluß kann 11 kW, also pro Phase grob 3,6 kW liefern. Diese 3,6 würde auch dann der Standard nur bekommen.
Nutzt, wenn immer möglich, also einen 32A Anschluß ( Achtung, MINDESTENS 4mm², besser 6mm² [vor allem, wenn die Leitung länger als 10m ist] Querschnitt von den Sicherungen dorthin !! )