Mobil Laden an 230 V Steckdose

  • Dann kannst Du ja mit dem spezifischen Widerstand, Querschnitt und Strom den rein leitungsbedingten Spannungseinbruch beim Ladestart vorausberechnen. Alles was deutlich(!) darüber hinausgeht, ist schmorverdächtig ;)

    Ja danke, das habe ich hier bereits getan:

    zaehlerschrank24.de

    Allerdings ist bei mir das Haus oben am Berg, die Garage relativ weit weg unten. Es gibt keine Pläne die zeigen wie die Stromleitung unter der Erde verlegt ist. 50 m Leitungslänge ist eine grobe Schätzung. Aus diesem Grund wird es erst die Messung zeigen, in Abhängigkeit von der Stromstärke.

  • Sehr gute Idee anhand der Differenzspannung auf die Verluste zu schließen. Da hätte ich ja eigentlich auch drauf kommen können. 😀.

    Ich entwerfe grade Texte für einen entsprechenden Thread.

    Der am Ladeziegel mit sinnvollem Display ablesbare Spannungseinbruch beim Ladestart (Delta_U = Delta_I x R) hängt von genau 2 Parametern ab :

    1. dem Gesamtwiderstand R im Stromweg zwischen Quelle und Ladeziegel

    2. der Stromstärke I.

    Dummerweise gehört zum Stromweg nicht nur die Strecke im Haus zwischen Zählerkasten und Ladeziegel, sondern auch das öffentliche Stomnetz (mindestens) bis zum Trafo, der sein Niederspannungsgebiet versorgt.

    Und dessen Innenwiderstand ist (entgegen meinem bisherigen Bauchgefühl) mitnichten so klein, daß man ihm gegenüber den Widerständen der Hausinstallation einfach als Null ansetzen kann.

    Sondern:

    Netz-Ri_Essenz.JPG


    Runde 0,5Ohm Netzinnenwiderstand erzeugen bei 16A schon einen (Netz!)Spannungseinbruch von 8 Volt, aber im Idealfalll (laut KI ?( ) mit 0,05Ohm wären es nur 0,8 Volt. Die resultierenden 7,2V Differenz wegen unsicherer / unbekannter Netzeigenschaften entsprechen im Hausnetz bei 16A BEV-Ladestrom einer Verlustwärme von 16A x 7,2V = 115Watt, die vorhanden sein kann, oder eben auch nicht. Und 115Watt als konzentrierter Hitzepunkt mit der Leistung von mehr als einem 100Watt-Lötkolben können ganz locker Löcher in Schukodosenteile schmelzen, Stecker um einen Pin herum verschmoren usw.

    Um den Spannungseinbruch nur innerhalb der Hausinstallation festzustellen, müßte man daher zeitgleich zum Ladestart nicht nur die Spannung am Ziegel, sondern an der gleichen Phase auch im Zählerkasten ablesen. Oder an einer Steckdose, die von der gleichen Phase gespeist wird wie der Ladeziegel, wobei über die Leitungsstücke zwischen Zählerkasten und Kontroll-Steckdose keine anderen Ströme fließen dürften.

    Alternativ bräuchte man eine Profi-Messung des Netzinnenwiderstandes zwischen mindestens einer Phase und Null direkt am Zählerkasten ...

    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.

    ... deren Ergebnis man dann in der haus-internen Berechnung berücksichtigen kann.

    Aber für beides scheint mir der Aufwand so groß zu sein, daß ihn praktisch niemand betreiben wird :(

    Gruß Ulf


    MG4 XPower MY23 in Brighton Blue, gebaut Juli 23, Leasing von 11/23 bis 11/27, R46 mit Tempomat (Frontradar)-Update :)

    Akku-SoH: laut Carscanner-Lade-Analyse im September 2026 = 95,9%; laut BMS-Daten seit August 2026 = 96,9%

  • Na also wenn du den netzinnenwiderstand als beachtenswert betrachtest dann müsste ja die netzspannung andauernd einbrechen. Jedes Mal wenn der Nachbar den Herd einschaltet z.b oder den Fön oder morgens wenn alle gleichzeitig duschen und den elektroboiler einschalten. Da könnte man ja einfach mal eine langzeitmessung über den Tag machen und schauen wie die Spannung, die man am besten direkt am zählerschrank abgreift, variiert. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen dass die mehr als zwei drei Volt variiert.

    MG4 Standard, EZ 6/2025, 18000km, Verbrauch 13kWh/100km, produziert in China 12.9.2024, Standort Kanaren/Teneriffa, Neupreis hier ohne Förderungen 23600 Euro.

  • Heute habe ich in meinem "Mini-E-Labor" in Keller und Garage (Ausstattung: Smartmeter, Drehstrom-Ladeziegel mit phasengetrennter Spannungs- und Stromanzeige und ein 3poliger Sicherungsautomat für die Ladesteckdose) ein paar Tests gemacht.

    1) Erstmal wollte ich den Innenwiderstand meines Netzanschlusses wissen.

    1a) Dafür habe ich den Ziegel auf 16 Ampere gestellt, spannungslos in den MG4 gesteckt und im Zählerraum die Spannungen und Ströme jeder Phase fotografiert.

    2b) Dann Spannung auf den Ziegel gegeben, gewartet bis das Smartmeter (fast) 16A pro Phase anzeigte und wieder die Spannungen und Ströme jeder Phase fotografiert.


    2) wollte ich wissen, inwieweit sich die Widerstände zwischen Zählerkasten und Ziegel (ca. 18 Meter 5 x 4mm²) aus den Daten von Smartmeter und Ziegeldisplay rekonstruieren lassen. Dafür habe ich

    2a) das ZIegeldisplay beim Laden fotografiert

    2b) den MG4 aufgespert, Ladekabel abgezogen und das ZIegeldisplay im Ruhemodus fotografiert.


    Fotomontage zu 1 (oben = Ströme und Spannungen ohne Ladung, unten = mit aktiver Ladung):

    SmMe_LadOFF_klein.jpg

    Die berechneten Innenwiderstände jeder Phase außerhalb des Hauses (Delta U / Delta I) streuen um den Faktor 3: das ist heftig, aber auf insgesamt relativ niedrigem Niveau.



    Fotomontage zu 2 (pro Phase und im Nullleiter zwischen Zählerkasten und Ziegel liegen je ca. 0,081Ohm Leitungswiderstand):

    LaZiOFF_klein.jpg


    Der aus Sicht des Ziegels berechnete Netz-Innenwiderstand paßt in der Größenordnung zur Addition von Hausinstallation (0,081Ohm) und Netz-Innenwiderstand (0,033 bis 0,099 Ohm).

    Daraus läßt sich folgern, daß die Vorausberechnung des Spannungseinbruchs beim Ladestart Daten im realistischen Bereich liefert - WENN der Netz-Innenwiderstand außerhalb des Hauses bekannt ist.

    Bricht die Spannung beim Ladestart um mehrere Volt weiter ein als vorausberechnet, obwohl die Leitungsdaten zwischen Zählerschrank und Ziegel stimmen (Länge, Material und Querschnitt), dann gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo im Ladestromweg einen oder mehrere Hitzenester, die u.U. gefährlich werden können.

    Gruß Ulf


    MG4 XPower MY23 in Brighton Blue, gebaut Juli 23, Leasing von 11/23 bis 11/27, R46 mit Tempomat (Frontradar)-Update :)

    Akku-SoH: laut Carscanner-Lade-Analyse im September 2026 = 95,9%; laut BMS-Daten seit August 2026 = 96,9%