Laden an Schukodosen mit 16 Ampere = immer brandgefährlich? Bullshit!

  • In der Dose sind Kontaktbuchsen/Polkontakte/Federkontakte (alles das selbe), die federnden Bleche in der Dose, welche die Stifte des Steckers aufnehmen und durchkontaktieren. Diese verschleißen mit der Zeit und umschließen den Stecker dann nicht mehr so Kraftvoll was zur Erhitzung führt. Dieser verschleiß tritt auch dann ein wenn schon immer der gleich Stecker in der Dose steckt (besonders wenn so hohe ströme fließen) das Metall erwärmt sich durch den Stromfluss wodurch es sich dehnt und wieder zusammen zieht.

    Danke für die Ifos. Das liefert eine Erklärung, warum z.B. es an jahrelang eingesteckten Waschmaschinen / Trocknern sogar ohne Bewegung am Stecker irgendwann Schmorprobleme geben kann.

    Aber was macht denn die als Lösung aller Schukoprobleme gelobte CEE blau im Detail besser? Auf der Such nach Details fand ich bisher folgende Essenz:

    https://www.elektrikerwissen.d…stbarkeit-von-steckdosen/

    Zusammenfassung dieser spärlichen Infos:

    Bei Schuko- und CCE-Steckverbindungen wird die Erwärmung beim Nennstrom 16A während der identischen Dauer von 1 Stunde geprüft. In dieser Zeit darf sich die CEE-Verbindung maximal um 50 K erwärmt haben, die Schukoverbindung darf nicht überhitzen.


    Zur Relevanz der Schuko-Prüfdauer von 1 Stunde habe ich nochmal ca. 4kWh investiert und den Wärmebildversuch aus #1 auf 1 Stunde erweitert um Daten zu erhalten, wieviel weitere Erhitzung an Dose und Stecker nach meiner empfohlenen Fühlprobe ca. 10 Minuten ab dem Ladestart noch nachkommt.

    Die Ergebnisse zeigen die neuen Wärmebilder (Versuchsstart um 7:30 Uhr, der Raum war bis auf 18°C ausgekühlt):

    HM20261129_074625.jpeg   HM20261129_083423.jpeg

    Die heißeste Stelle der Einbaudose in Mauerwerk hatte 16 Minuten später 42°C, und 1 Stunde später 52°C.


    Beim Stecker waren es 47 und 53°C.

    HM20261129_074652.jpeg    HM20261129_083450.jpeg


    Die stärkste Erwärmung während ~ 1 Stunde betrug also 53°C – 18°C = 35K.

    Unter dem Vorbehalt der Toleranzen meiner WBK sind das ca. 70% der zulässigen Erwärmung einer CEE blau-Verbindung unter ca. gleichen Bedingungen – wohlgemerkt bei einer Schuko-Stecker-Dosen-Paarung, bei der kein Teil weniger als ca. 20 Jahre in Gebrauch war.

    Da frage ich mich (bzw, Dich), was CEE blau hinsichtlich der Brandvorbeugung entscheidend besser kann als Schuko?

    Gruß Ulf


    MG4 XPower MY23 in Brighton Blue, gebaut Juli 23, Leasing von 11/23 bis 11/27, R46 mit Tempomat (Frontradar)-Update :)

    Akku-SoH: laut Carscanner-Lade-Analyse im September 2026 = 95,9%; laut BMS-Daten seit November 2026 = 96,1%