Vorbemerkung:
Wenn das eigene BEV mit Drehstrom geladen werden kann (üblicherweise mit 11 oder 22 kW), ist eine Wallbox oder ein Drehstrom-Ladeziegel (neuerdings auch als mobile Ladestationen o.ä. bezeichnet) technisch immer die bessere Lösung als ein 1-phasiger Ladeziegel für die Schukodose. Nicht unbedingt wegen der Schukodose, sondern weil die Ladezeit auf weniger als 1/3 der Zeit mit dem Schuko-Ladeziegel sinkt und deshalb auch die Ladeverluste erheblich kleiner sind als beim 1-phasigen Laden.
Wer aber b.a.w. zuhause keine Möglichkeit zum Drehstromladen hat oder z.B. einen MG4 Standard fährt, der an AC nur 1-phasig lädt, braucht sich beim Laden per Ziegel auch bei 16 Ampere keine Sorgen machen, wenn er die Tips weiter unten berücksichtigt.
Zum Thema:
Im Netz finden sich diverse Warnungen vor Schmorschäden, Bränden etc. beim Laden von BEV mit Schuko-Ladeziegeln.
Und weil Bilder meistens mehr Eindruck hinterlassen als Texte, werden Warn-Webseites zum Schuko-Laden oft mit Fotos wie diesen garniert:
Bei diesem Stecker deutet der Grünspan am Rand des verschmorten Plastiks nur an einem Pin darauf hin, daß die Haupt-Hitzequelle im Innern des Steckers lag: z.B. eine murksige Vercrimpung des Pins mit der Kupferleitung. Hier war also womöglich nicht die Schukodose das größte Problem, sondern der Steckerpin mit dem Schmorschaden.
Generell gibt es solche Bilder nicht erst seit dem Beginn der BEV-Ära. Sondern eine Gockel-Bildersuche z.B. mit Stecker Waschmaschine verschmort bringt viel mehr und eindrucksvollere Fotos als die gleiche Suche in Richtung BEV.
Fragt man selbsternannte Ladeziegel-Brandexperten, warum nicht jedes Haus mit einer Schukodose abbrennt, aus der ein BEV geladen wird, dann kommt als Standard-Erklärung, daß überall wo nichts passiert ist, mit weniger als 16 Ampere geladen wurde. Und überhaupt dürfe man maximal nur mit 10 statt der möglichen 16 Ampere laden.
Fragt man weiter, warum seit Jahrzehnten praktisch jede Schukodose mit 16 Ampere abgesichert wird, obwohl schon Ströme ab 10 Ampere brandgefährlich sind, dann wird üblicherweise mit Kurzzeit- und Dauerbelastungen herumgeschwurbelt, z.B.: "Für wenige Minuten gehen 16 Ampere, aber BEV können stundenlang mit 16 Ampere geladen werden, und das überlastet (immer) die Leitungen und Steckdosen!"
Ähnliche Statements finden sich sogar auf Webseiten von Elektro-Profis, z.B. https://elektro-boettjer.de/ma…-auto-an-steckdose-laden/
ZitatHaushaltssteckdosen sind für kurze Belastungen gebaut und nicht für stundenlanges Laden. Unter dieser Dauerlast können sich gealterte Kontakte und Klemmen stark erwärmen.
Zwischen den Zeilen erzählen allerdings die Wörter können und gealterte, daß gut erhaltene, stinknormale 16 Ampere-Baumarkt-Schukodosen bei korrekter Installation stunden- oder sogar tagelang 16 Ampere aushalten werden, ohne daß irgendwas überhitzt.
Das wird auch vom Blog eines der wenigen Elektriker bestätigt, der an der Schuko-Warnhysterie nichts verdienen will https://www.impala64.de/blog/tesla/2021/04/27/
Wer anhand der Bilder oben etwas weiter denkt, wird sich auch fragen, warum meistens nur ein Steckerpin bzw. Dosenloch verschmort ist, obwohl doch "hin und zurück" der exakt gleiche Ladestrom durch beide Kontaktstellen fließt. Wären Schukodosenkontakte per Naturgesetz untauglich für 16A Dauerstrom, dann müßten doch Phase und Null annähernd gleichmäßig verschmoren??
Die Erklärung für das Chaos aus größtenteils überdrehten Brandwarnungen und unzähligen problemlosen 16 Ampere-Schuko-Ladungen liegt in der Erwärmung stromdurchflossener Widerstände: dabei entsteht umso mehr Hitze, je höher der Widerstand ist.
Sind in der Dose die Kontaktflächen zum Steckerpin z.B. feucht-vergammelt, und / oder die Federkraft ist durch intensive bzw. grobe Nutzung ausgeleiert, oder Klemmschrauben zwischen Leitungsdraht und Kontaktfedern sind zu schwach angezogen, dann kann der Übergangswiderstand so weit ansteigen, daß sich die Kontaktstelle bei hohen Strömen stark erhitzt und in Extremfällen Schmorschäden entstehen.
Wie beim 2. Bild oben angedeutet, können vermutlich auch Crimpverbindungen in verschlossenen Steckern problematische Übergangswiderstände in den Stromkreis bringen.
Insgesamt treten fast nie exakt gleiche Übergangswiderstände an beiden Schukosteckverbindungen auf. So entstehen ungleichmäßige Erwärmungen, und im Extremfall auch unsymmetrische Schmorschäden wie in den Bildern oben.
Daraus folgt eine simple Vorbeugung gegen Schmorschäden, die auch von der oben zitierten Webseite angedeutet wird:
ZitatDen Stecker bei den ersten Ladevorgängen auf Wärme prüfen und bei Warnsignalen sofort aufhören.
Die Grundaussage ist korrekt, aber die Formulierung bei Warnsignalen ist so schwammig, daß eine geschäftstüchtige Elektrofirma vermutlich diverse unnötige Aufträge zur Prüfung der Hausinstallation von ängstlichen Lesern bekommen wird, sobald der Stecker ihres Ladeziegels einmal lauwarm geworden ist.
Doch lauwarm ist bei starken Strömen völlig normal, denn auch Leitungen und Kabel haben einen Widerstand, an dem Spannung verlorengeht und Wärme entsteht, die bis in die Pins des Schukosteckers kriecht.
Hier das Wärmebild eines Heizlüfters und eines Radiators mit je 2kW, beide auf max. Leistung eingestellt, eingesteckt in eine 3er Dosenleiste (alle mit 3 x 1,5mm² Anschlußkabeln) nach ca. 5 Minuten Betrieb:
Bei der Übertragung von 4kW (Summe beider Geräte laut Typenschilder) durch eine über 40jährige Schukodose und eine stinknormale, kaum jüngere Steckdosenleiste müßten Ziegelbrand-Hysteriker die Hände überm Kopf zusammenschlagen und an ein Wunder glauben, weil mein Haus nicht sofort abgebrannt ist.
Der Schukostecker, weitere 3 Minuten später frisch aus der Dose gezogen:
31°C am Pin empfinden wir grade mal als lauwarm. Die maximalen 58°C kommen aus dem Bereich der Crimpverbindung zwischen Stecker und Kupferleitung (siehe auch 2. Bild ganz oben) und sind immer noch meilenweit von Schmorschäden entfernt.
27°C Temperaturabfall bis zur Mitte der Pins deuten sogar darauf hin, daß die Pins in den Kontaktklemmen der Dose gekühlt wurden.
Die Schukodose:
44°C sind grade mal 27°C Erwärmung gegenüber dem Kaltpunkt des Bildes mit 17°C und haben nullkommanullnullnull mit Glück zu tun, daß mir das Haus nicht abgebrannt ist.
Sondern es ist technische Realität in Abermillionen Häusern in Deutschland, deren Elektroinstallation nicht völlig veraltet ist, oder von schlampigen Amateuren vermurkst wurde, oder deren Schukodosen durch exzessiven Dauergebrauch völlig verschlissen sind.
Daraus folgt meine Version zum konkreten Umgang mit Wärme-Warnsignalen:
DIY-Vorbeugung Level 1: Die Finger-Fühlprobe
Beim Einstecken des Ziegels darauf achten, daß die Steckerpins nicht verschmutzt oder korrodiert sind. Dann mit der höchsten Stromeinstellung (16 Ampere) eine Ladung starten und nach ca. 1-2 Minuten per Eingabe am BEV wieder beenden. Sofort danach den Schukostecker ziehen und vorsichtig an beiden Pins und dem Plastik drumherum fühlen, ob es irgendwo unangenehm heiß ist.
Wenn nicht, dann kann mit 16 Ampere weitergeladen werden. Um sicher zu gehen, den Test nach weiteren ca. 10 Minuten Ladedauer wiederholen, denn dann hat sich die Temperaturverteilung im Bereich Dose und Stecker bildlich zu 99% eingependelt. Ist immer noch nichts unangenehm heiß, dann kann an jener Schukodose mit diesem Ziegel jeder noch so große BEV-Akku mit 16 Ampere von 0 bis 100% SoC geladen werden, ohne daß an der Dose oder dem Stecker etwas verschmoren wird.
Findet man aber bei den Fühlproben unangenehm heiße Stellen, dann kann man die Schukodose öffnen (natürlich bei abgeschalteter Spannung!) und versuchen, alle 3 Klemmschrauben (Phase, Null und auch PE) fest nachzuziehen. Wenn das möglich ist, die Dose wieder zuschrauben, eine weitere 16 Ampere-Ladung starten und die Fühlprobe wiederholen: mit etwas Glück ist der Hitzespuk dann schon beseitigt.
Wenn nicht, dann kann man entgegen der pauschalen Warnungen testweise ein neuwertiges, möglichst kurzes Verlängerungskabel mit mindestens 1,5mm² Querschnitt zwischen Dose und Ziegel stecken und anhand weiterer Fühlproben prüfen, ob der Ziegelstecker ähnlich heiß wird wie in der Schukodose (dann liegt die Ursache im Stecker / siehe 2. Bild oben), oder der Verlängerungsstecker heiß wird (dann liegt die Ursache wahrscheinlich in der Dose). Wenn letzteres, dann sollte man die Schukodose gegen eine neuwertige austauschen, oder den Ziegel in eine andere Dose stecken und die Fühlprobe wiederholen, oder notfalls mit so wenig Strom laden, daß weitere Fühlproben undramatisch ausfallen.
Wenn immer der Ziegelstecker heiß wird und der Kabelaufdruck eindeutig nur 3 Adern ausweist, kann man den Stecker problemlos durch einen Baumarkt-Schukostecker (ggf. plus Aderendhülsen) ersetzen.
Falls der Kabelaufdruck 4 oder 5 Adern umfaßt, sitzt im Stecker wahrscheinlich ein Temperaturfühler, der die Ladung drosselt oder beendet, bevor der Stecker verschmort. Dann kann das Abknipsen des Steckers den Ziegel evtl. völlig deaktivieren, wenn er danach einen ständigen Stecker-Hitze-Alarm erkennt.
Wenn Interesse an Tips zur Prüfung des Schmorschaden-Risikos im gesamten Ladestromweg per Ladeziegel-Display besteht, liefere ich sie nach. Aber ich will das Forum (mehr) nicht mit langen Texten füllen, die nach meinem Eindruck niemanden interessieren.