Laden an Schukodosen mit 16 Ampere = immer brandgefährlich? Bullshit!

  • An meiner ca. 40 Jahre alten Lade-Schukodose in der Garage wurde bei 16A eine Seite etwas wärmer als die andere. Nachdem ich alle 3 Klemmschrauben gut nachgezogen hatte (ja, damals gab es noch keine Reinschiebe-Federklemmen, und vor ca. 2 Jahren fand ich im Baumarkt noch Schukodosen mit Schrauben statt Klemmen), war das Problemchen ungleichmäßiger Erwärmung verschwunden.

    Nein ich meinte nicht die zur Klemmen "Kabel an Dose" sondern die Kontaktklemmen / quasi die Löcher der Dose. Auch diese verschleißen, beispielsweise gibt es Leute die über Jahrzehnte immer wieder den Staubsauger an der gleichen Steckdose anschließen... da kommen dann über die Jahre ordentlich Zyklen zusammen...


    ... in ebendiesem Bereich. HIer gehts mir nur um überhitzte / verschmorte Schukodosen und -stecker, wegen denen die meiste Angst vor Schukoziegeln geschürt wird.

    Das Gehört da aber nun mal auch zu. Es ist nämlich nachher mindestens genauso Doof wenn ein Abzweigdose schmort oder schlimmer....


    Gleiche Frage wie an deep470: Hast Du Diagramme zur Hand, die den Temperaturverlauf in Schukodosen und -steckern bei mehrstündiger kostanter Maximallast zeigen?

    Das wäre jetzt von vielen Faktoren abhängig. Einbau oder Aufputz? in Massivmauerwerk oder in Trockenbauwand mit Dämmwolle? Innen oder Außen? usw. ich hab dazu nichts (heißt nicht das es sowas nicht gibt). Aber alles zu Belastbarkeit solltest du eigentlich auch in der DIN 0620-1


    Also, unser Haus ist jetzt ca. 12 Jahre alt. Die Leitungen müssten also fit sein. Ich hatte schon mal die Temperatur beim Laden gemessen und alles ist im grünen Bereich bei 10 A. So ca. 35 bis 40 Grad. Mit 16 A bekomme ich halt schon über 50 Grad an meiner Schuko, deshalb lasse ich es.

    10A ist auch nach Norm der zulässige Dauerstrom für ein Schukosteckdose. Will man mehr sollte man auf CEE gehen.

  • Hi,


    also mir ist das tu viel Verallgemeinerung. Die Situationen vor Ort sind so unterschiedlich. Leitungslängen, Zustand aller Klemmstellen von der Hauptverteilung bis zur Steckdose, Zustand der Steckdose, Zustand der Hauptverteilung.

    Nur ein Beispiel:

    Bei meiner Mutter im Haus ist eine Verteilung aus den 1960ern - so ein Bakelitteil mit Einschraub Sicherungen. Das ganze Haus hat nur eine Hand voll Sicherungen. Die Steckdosen sind teilweise aus den 1960ern.

    Ungeprüft würde ich da nicht mein E Auto über Nacht mit 16A an einer Steckdose in der Garage laden.

    Möglicherweise ergäbe eine Prüfung, dass alles gut ist - aber ungesehen einfach zu sagen, dass das alles Hysterie ist würde ich mich nicht trauen.



    Gruß

    Oliver

  • Es ist nämlich nachher mindestens genauso Doof wenn ein Abzweigdose schmort oder schlimmer....

    Richtig. An solchen Stellen geht immer Spannung verloren, die sich zum rein leitungswiderstands- und strombedingten Spannungseinbruch beim Ladestart addieren. Diesen Spannungseinbruch kann man am Ladeziegel ablesen - FALLS dessen Display Strom und Spannung anzeigt. Ist der abgelesene Spannungseinbruch deutlich größer als der anhand der Installation und des externen Netzwiderstandes (L zu N) vorausberechnte Einbuch, dann besteht der Verdacht auf mindestens 1 Hitzenest / Schmorpunkt im Stromweg zwischen Zählerschrank und Lade-Schukodose.

    Aber das gehört schon zu Level 2 ...

    Nur ein Beispiel:

    Bei meiner Mutter im Haus ist eine Verteilung aus den 1960ern - so ein Bakelitteil mit Einschraub Sicherungen. Das ganze Haus hat nur eine Hand voll Sicherungen. Die Steckdosen sind teilweise aus den 1960ern.

    Ungeprüft würde ich da nicht mein E Auto über Nacht mit 16A an einer Steckdose in der Garage laden.

    Ich auch nicht... daher würde ich zuerst den (punktuellen) Fühlprobentest machen um im Erfolgsfall wenigstens sicher zu sein, daß nicht die Schukoverbindung neben dem BEV zu kokeln beginnt 8o

    ungesehen einfach zu sagen, dass das alles Hysterie ist würde ich mich nicht trauen.

    Grade die kollektive Warn-Hysterie, die immer wieder ruft "Alles über 10 Ampere ist brandgefährlich!" agiert doch auch "ungesehen".

    Besonders bezeichnend dabei ist, daß z.B. ein punktueller 1-Ohm-Übergangswiderstand nach P = I² x R bei suggeriert "sicheren" 10 Ampere einen Hitzepunkt von satten 100 Watt erzeugt. Und nun stell Dir mal vor was passiert, wenn Du einen 100-Watt-Lötkolben mit voller Leistung nur 5 Minuten lang gegen eine moderne Plastik-Schukodose antreten läßt =O

    Und dann sollen 10 Ampere sicher sein? Wieder Bullshit. Sondern 10 Ampere können zwar Schmorschäden reduzieren, die bei 16 Ampere dramatischer ausfallen würden. Aber rundum sicher sind 10 Ampere deswegen noch lange nicht.

    Gruß Ulf


    MG4 XPower MY23 in Brighton Blue, gebaut Juli 23, Leasing von 11/23 bis 11/27, R46 mit Tempomat (Frontradar)-Update :)

    Akku-SoH: laut Carscanner-Lade-Analyse im September 2026 = 95,9%; laut BMS-Daten seit November 2026 = 96,1%

  • Ich hab den Scheiß gelernt und bin hier auf der Seite von Eisdrache, der garantiert auch gelernter Eektriker ist.


    Deine Schlußfolgerungen klingen zwar logisch schlüssig, Elektrotechnik ist aber nunmal nicht SO simpel wie von dir dargestellt..... und nicht in jedem Haus wohnen Menschen mit deinen Gedankengängen oder einer ordentlichen Installation.


    In den meisten Wohnhäusern wirst du in den Steckdosen die Variante mit Klemmanschlüssen finden, weil das einfacher und schneller installiert ist.


    Für DICH paßt das dargelegte also vollkommen, für alle andere Millionen von Haushalten in diesem Land muß man aber eine Einzelfallbewertung durchführen, ob das genauso paßt.

    Könntest du ja ne Marktlücke mit schließen und dich damit selbständig machen.


    Andernfalls würde ich von einer Pauschalisierung VIEL Abstand nehmen, das kann auch in diesem Land nach hinten losgehen für dich, wenn da einer ankommt und meint, er hätte da diesen Beitrag gelesen, der gemeint hat, das wäre vollkommen problemlos möglich gewesen nachdem dessen Haus abgefackelt ist, weil er sich an deine Empfehlung gehalten hat.....


    Für uns gelernte Elektriker wäre es DEFINITIV ein Grund für Schadenersatz, da wir Fachleute sind und bei Falschberatung direkt verknackbar sind.....

    Ich hab damals in Der Ausbildung gelernt, als Elektriker stehst du mit einem Bein im Grab und mit dem anderen im Knast....... daher bin ich mit Empfehlungen seit jeher sehr vorsichtig und ich rate dir dasselbe, auch wenn du dich evtl. mit "Ich bin Laie" rausreden könntest. Drauf verlassen würde ich mich nicht.


    Und Angstmacherei ist das meinerseits auch nicht, bevor du mit diesem Vorwurf ankommen willst.

    Ich bin mir nur sicher, du willst keine Familie oder deren Haus aufm Gewissen haben, weil sich einer an deine Empfehlung gehalten hat aber die Voraussetzungen NICHT die exakt selben wie bei dir waren.....



    Greetz


    Cap

    MG4 Standard Medal Silver, Softwareversion MCU: 69.4.6.0, Software-Version-Mikroprozessor: SWI69-29958-1100R40

    2 Mal editiert, zuletzt von CaptainFuture01 ()

  • In den meisten Wohnhäusern wirst du in den Steckdosen die Variante mit Klemmanschlüssen finden, weil das einfacher und schneller installiert ist.


    Für DICH paßt das dargelegte also vollkommen, für alle andere Millionen von Haushalten in diesem Land muß man aber eine Einzelfallbewertung durchführen, ob das genauso paßt.

    Heißt das zwischen den Zeilen, daß Schukodosen mit Klemmfeder-Anschlüssen höhere Übergangswiderstände zwischen Draht und Federkontakt haben können als Klemmschraub-Dosen, wenn die Schrauben gut angezogen sind (d.h. fester als man es mit einem Polprüfer-Klingenschraubendrehrchen zwischen Daumen und Zeigefinger hinbekommt)?

    Genau das sagt mir nämlich mein Bauchgefühl... besonders wenn ich z.B. sowas sehe:

    SchmorSchukodose_2.JPG


    Dann würde ich als Schuko-Lade-Brandschutz-Tip ergänzen: "Klemmanschluß-Schukodosen duch Schraubanschluß-Schukodosen ersetzen und die Klemmschrauben mit einem Dicker-Griff-Schraubendreher fest anziehen!"

    Gruß Ulf


    MG4 XPower MY23 in Brighton Blue, gebaut Juli 23, Leasing von 11/23 bis 11/27, R46 mit Tempomat (Frontradar)-Update :)

    Akku-SoH: laut Carscanner-Lade-Analyse im September 2026 = 95,9%; laut BMS-Daten seit November 2026 = 96,1%

  • @ulf

    Nein, da steht nichts "zwischen den Zeilen".

    Aber um deine Vermutungen zu erörtern:


    1. Nach fest kommt ab

    Was meine ich damit? Die Schrauben in so einer Steckdose sind M3, die halten nicht allzuviel an Drehmoment aus. Ballert man die also so an wie du darstellst führt das bei manchem Möchtegernelektriker eher dazu, das die Klemmverbindung weich wird weil man entweder den Schraubenkopf anfängt abzudrehen oder das Gewinde dermaßen verformt, das es nicht mehr kraftschlüssig ist und bei Erwärmung das Gegenteil von fest erreicht wird.....

    Man sollte das also mit entsprechendem Gefühl festziehen. Hat man das nicht sollte man sich eines Drehmomentschlüssels bedienen, die gibt es auch in Schraubendreherform, kosten allerdings ne Stange Geld....


    2. Klemmanschluß

    Bei Verwendung von Steckdosen mit Klemmanschlüssen kommt es sehr stark darauf an, wie lang der abisolierte Teil des Drahtes ist, der in die Klemmung eingeführt wird.

    Zu wenig abisoliert, also zu kurz und die Klemmung ist zu schwach.

    Dasselbe kann aber auch passieren,wenn lang genug abisoliert ist. Wird der Draht nicht weit genug eingeschoben sitzt er nicht richtig in der Klemmung und hat Spiel was zu Funkenbildung und zu Erwärmung führt.

    So einen Fall hatte ich erst vor wenigen Monaten bei meinen Eltern in der Wohnung, da war wohl ein Elektriker dran, der nach Umbau der Zähler von alt auf neu auch an die Steckdosen ranmußte, da das Haus noch Verkabelung ca. Bj. 1950 liegen hatte, also keine Schutzleiter separat und andere Aderfarben..... und dabei hat er schnellschnell gemacht und einen Draht nicht weit genug in die Klemmung eingeführt...... viel hätte nicht mehr gefehlt und es wäre zu einem Brand gekommen.....


    WENN also ALLES richtig und sauber montiert ist und WENN sonst keine Fehler vorhanden sind, KANN es funktionieren.


    Es ist aber KEINE Garantie dafür, das NIEMALS etwas schiefgehen kann oder wird!

    Ichnhatte diesbezüglich bereits ein Beispiel genannt nd das war ein Fachmann.... aber da gibt es eben auch solche und solche.....


    Daher paßt mir auch die reißerische Überschrift nicht so wirklich weil das einigen Leuten suggeriert das selbst gestandene Fachmänner, die das seit Jahrzehnten erfolgreich und ordentlich machen keine Ahnung haben von was sie reden (und ich meine hier diejenigen, die das wirklich ordentlich machen, nicht solche Hansel wie aus meinem Beispiel, denn pauschalisieren kann hier in der Tat tödlich enden)...... das ist mitnichten der Fall, da diese Menschen schon einige Steckdosen mehr angeschlossen und ausgetauscht haben als du oder ich. Daher werde ich einen Teufel tun und denen ihre Erfahrung absprechen oder als "Bullshit" abzutun.....

    Damit lehnst du dich einfach zu weit ausm Fenster.


    Wenn du von deinen Erfahrungen berichtest sind das immer interessante Einblicke und Themen, dies aber pauschalisieren kann eben sehr gefährlich werden, gerade im Bereich Hausstrom....


    Aber das ist nur meine Meinung.



    Greetz


    Cap


    P.S.: Und eine Analyse/Schlußfolgerung zu irgendeinem Brandbild irgendeiner Steckdose aus irgendeinem Forum werde ich mich auch ganz sicher NICHT hinreißen lassen weil das allemöglichen Ursachen haben kann.....

    MG4 Standard Medal Silver, Softwareversion MCU: 69.4.6.0, Software-Version-Mikroprozessor: SWI69-29958-1100R40

    Einmal editiert, zuletzt von CaptainFuture01 ()

  • Laden an der Haushaltssteckdose wird weitläufig als Notlösung empfohlen.

    Um die seinerzeitige Geldscheffelei mit Wallbox-Mondpreisen (wegen der damaligen 900€-Förderung) zu optimieren, war die Brandmarkung der Alternative = Schuko-Ladeziegel mit dem Attribut "Notladegerät" natürlich hilfreich.

    Heute gibt es immer noch 1-phasige 3,5kW-Heizlüfter wie z.B. den hier. Die sind auch für stundenlangen (Baustellen-)Dauerbetrieb ausgelegt und können daher genauso zu Schmorschäden führen wie Schuko-Ladeziegel. Aber werden sie von irgendjemandem als Notheizungen bezeichnet?

    Follow the Money 8o

    Gruß Ulf


    MG4 XPower MY23 in Brighton Blue, gebaut Juli 23, Leasing von 11/23 bis 11/27, R46 mit Tempomat (Frontradar)-Update :)

    Akku-SoH: laut Carscanner-Lade-Analyse im September 2026 = 95,9%; laut BMS-Daten seit November 2026 = 96,1%

  • WENN also ALLES richtig und sauber montiert ist und WENN sonst keine Fehler vorhanden sind, KANN es funktionieren.


    Es ist aber KEINE Garantie dafür, das NIEMALS etwas schiefgehen kann oder wird!

    Deshalb heißt der Threadtitel auch "Laden an Schukodosen mit 16 Ampere = immer brandgefährlich? Bullshit!" Das schließt ein, daß es in Ausnahmefällen schiefgehen = schmoren kann - aber ohne daß sowas jedesmal passiert, so wie es von den Maximal-10-Ampere-Angstmachern suggeriert wird.

    Gruß Ulf


    MG4 XPower MY23 in Brighton Blue, gebaut Juli 23, Leasing von 11/23 bis 11/27, R46 mit Tempomat (Frontradar)-Update :)

    Akku-SoH: laut Carscanner-Lade-Analyse im September 2026 = 95,9%; laut BMS-Daten seit November 2026 = 96,1%

  • Um die seinerzeitige Geldscheffelei mit Wallbox-Mondpreisen

    Hab ich nie gehört. Im Gegenteil ganz oft CEE für mobile Wallbox oder CEE blau für solche Kleinlader. Das ist wohl auch die Praktischste Lösung, erstere kannst du noch für weitere Geräte die man in der Garage oder im Carport nutzt (z.b. Holzspalter) gut verwenden, letzteres lässt sich je nach örtlichen Gegebenheiten verhältnismäßig günstig verwirklichen und kann auch die dauerhaften 16A.


    Heute gibt es immer noch 1-phasige 3,5kW-Heizlüfter wie z.B. den hier. Die sind auch für stundenlangen (Baustellen-)Dauerbetrieb ausgelegt und können daher genauso zu Schmorschäden führen wie Schuko-Ladeziegel. Aber werden sie von irgendjemandem als Notheizungen bezeichnet?

    Die 3,5kW sind quatsch, steht sogar in der Beschreibung: 13,04A was etwa 3kW entspricht. Auch das ist zu viel weshalb man so einen wohl kaum auf einer Professionellen Baustelle finden dürfte.


    Maximal-10-Ampere-Angstmachern suggeriert wird

    Das ist keine Angstmache sondern die zugrundeliegende Norm. Natürlich kannst (wie bei den meisten Geräten auch) eine Steckdose außerhalb der Norm betreiben. Ob das eine gute Idee ist :/ das musst du wohl für dich entscheiden. Nur ob man auch anderen dann so dazu raten sollte, ich weiß nicht.... würd ich nicht machen.



    Laden an Schukodosen mit 16 Ampere = immer brandgefährlich? Bullshit!

    Doch es ist immer Brandgefährlich weil du nie weißt wann der Tag kommt wo irgendwas nicht mehr Stimmt. wie ich Jetzt wiederhole: In der Dose sind Kontaktbuchsen/Polkontakte/Federkontakte (alles das selbe), die federnden Bleche in der Dose, welche die Stifte des Steckers aufnehmen und durchkontaktieren. Diese verschleißen mit der Zeit und umschließen den Stecker dann nicht mehr so Kraftvoll was zur Erhitzung führt. Dieser verschleiß tritt auch dann ein wenn schon immer der gleich Stecker in der Dose steckt (besonders wenn so hohe ströme fließen) das Metall erwärmt sich durch den Stromfluss wodurch es sich dehnt und wieder zusammen zieht. Das es sich bei der Dose dann meist noch um eine Dose im Außenbereich oder einer unbeheizten Garage handelt macht es nicht besser.


    Es ist eben kein Bullshit und aus diversen Gründen nicht zu empfehlen.


    Und einmal allgemein in die Runde:


    Bitte bei allen Überlegungen zum Thema Strom immer daran denken: Es besteht die Gefahr von Feuer und tödlichem Stromschlag.