Welches Ladegerät für zuhause mal über die Haushaltssteckdose laden?

  • Du hast mit Drehstrom gerechnet: Da fließt (fast) kein Strom über den Nullleiter, und deshalb erzeugt er auch (fast) keinen Spannungsfall.

    Schalte die Berechnung mal auf 3,7kW @ Wechselstrom um und poste bitte den Screenshot dazu ;)

    Fast richtig ulf aber kleine Korrektur: es fließt genau GAR KEIN Strom über den Neutralleiter wenn alle drei Außenleiter gleich belastet sind.

    Bei einem Drehstrommotor könntest Auch den Nullleiter abklemmen und er würde unvermindert weiterlaufen.


    Über den Neutrallleiter fließt nur Strom wenn die drei Außenleiter ungleichmäßig belastet sind. Und da ist es auch nur maximal der größte Differenzstrom zwischen den drei Außenleitern.

    Die ganze E-Flotte:

    - MG4 Luxury MJ22 in Diamond Red Softwarestand: R67
    - BMW C-Evolution E-Scooter
    - Kettler E-Blaze E-Mountainbike mit Bosch CX

  • Muss man in dem Rechner die Spannung nicht mit 230V angeben?

    230V x 16A x 3 = 11,04kW

    Dann kommen 2,81mm² heraus und das passt schon eher.

    MG4 Trophy ER Brighton Blue (Schlumpf-blau) MY23 hergestellt 28.07.23, meiner seit 07.11.23

    SWI68-29958-1300R46 mit Tempomat-Update :) SNAKP21E32 68.4.6.0 HERE_EU_23Q4

    Akku-SoH laut BMS: 96,3% nach knapp 3 Jahren und 25000 km :)

  • Nein ich hab selber noch mal nachgerechnet. Für 3% Spannungsabfall stimmen die 0,92mm². Die Standardeinstellung bei Drehstrom mit 400V beachtet der Rechner selber.

    MG4 Trophy ER Brighton Blue (Schlumpf-blau) MY23 hergestellt 28.07.23, meiner seit 07.11.23

    SWI68-29958-1300R46 mit Tempomat-Update :) SNAKP21E32 68.4.6.0 HERE_EU_23Q4

    Akku-SoH laut BMS: 96,3% nach knapp 3 Jahren und 25000 km :)

  • Wie weiter oben beschrieben ist der Spannungsfall bei mir ein heikles Thema:

    Sobald das Auto da ist kann ich den Spannungsfall beim Laden messen: die Garage hängt an der Phase L1.

    Über PV-Installation und zugehörige App kann man sehen welche Spannung auf L1 am Sicherungskasten anliegt ("V1").

    Durch die App des Ladeziegels (NRGkick) ist die Spannung ablesbar welche am Verbraucher in der Garage anliegt ("V2").

    (V1 - V2) ist der absolute Spannungsfall. In Prozent also (V1 - V2) / V1.

    Falls beim Laden mit 6A noch Toleranz ist (SF < 3%) kann ich 8A testen. 10A wird bei der langen dünnen Leitung vermutlich nicht mehr gehen.

    MG4 Urban Premium (rot) bestellt am 17.06.

    Einmal editiert, zuletzt von jolandus ()

  • warum sollen 10A nicht gehen? Hast halt 5% Spannungskanal. Juckt nicht die Bohne. Wichtig die Anschlussdosen und Verteilerdosen prüfen, dass da nicht Übergangswiderstände durch korrodierte Kontakte vorhanden sind.

    MG4 Standard, EZ 6/2025, 15000km, Verbrauch 13kWh/100km, produziert in China 12.9.2024, Standort Kanaren/Teneriffa, Neupreis hier ohne Förderungen 23600 Euro.

  • warum sollen 10A nicht gehen? Hast halt 5% Spannungskanal. Juckt nicht die Bohne

    ...oder vielleicht 32A mit 7,4kW??? Und der Weg zur Garage bleibt obendrein eisfrei.
    Das ist der Grund warum solche Installationen in die Hand von Fachleuten gehört. Wenn man nicht vom Fach ist, sollte man sich solche Tipps verkneifen.
    Habe ich gemacht - funktioniert!!! Üble Sache

    02/26 MG4 luxury, 64kWh, fuzzyorange

    05/24 EV6 VFL GT-Line 77,4 kWh AWD, P5,P7, WP,AHK in Yachtblau
    05/12 BMW K1600GT, 20Ah, 6 Zyl :/  
    01/22 Mach-E Lucid Red RWD-SR AHK TP1 Top2

  • ...oder vielleicht 32A mit 7,4kW??? Und der Weg zur Garage bleibt obendrein eisfrei.
    Das ist der Grund warum solche Installationen in die Hand von Fachleuten gehört. Wenn man nicht vom Fach ist, sollte man sich solche Tipps verkneifen.
    Habe ich gemacht - funktioniert!!! Üble Sache

    Ich könnte wetten, dass ich mehr e-technik Vorlesungen im Studium hatte als du, aber egal.

    MG4 Standard, EZ 6/2025, 15000km, Verbrauch 13kWh/100km, produziert in China 12.9.2024, Standort Kanaren/Teneriffa, Neupreis hier ohne Förderungen 23600 Euro.