    WENN also ALLES richtig und sauber montiert ist und WENN sonst keine Fehler vorhanden sind, KANN es funktionieren.


    Es ist aber KEINE Garantie dafür, das NIEMALS etwas schiefgehen kann oder wird!

    Deshalb heißt der Threadtitel auch "Laden an Schukodosen mit 16 Ampere = immer brandgefährlich? Bullshit!" Das schließt ein, daß es in Ausnahmefällen schiefgehen = schmoren kann - aber ohne daß sowas jedesmal passiert, so wie es von den Maximal-10-Ampere-Angstmachern suggeriert wird.

    Laden an der Haushaltssteckdose wird weitläufig als Notlösung empfohlen.

    Um die seinerzeitige Geldscheffelei mit Wallbox-Mondpreisen (wegen der damaligen 900€-Förderung) zu optimieren, war die Brandmarkung der Alternative = Schuko-Ladeziegel mit dem Attribut "Notladegerät" natürlich hilfreich.

    Heute gibt es immer noch 1-phasige 3,5kW-Heizlüfter wie z.B. den hier. Die sind auch für stundenlangen (Baustellen-)Dauerbetrieb ausgelegt und können daher genauso zu Schmorschäden führen wie Schuko-Ladeziegel. Aber werden sie von irgendjemandem als Notheizungen bezeichnet?

    Follow the Money 8o

    In den meisten Wohnhäusern wirst du in den Steckdosen die Variante mit Klemmanschlüssen finden, weil das einfacher und schneller installiert ist.


    Für DICH paßt das dargelegte also vollkommen, für alle andere Millionen von Haushalten in diesem Land muß man aber eine Einzelfallbewertung durchführen, ob das genauso paßt.

    Heißt das zwischen den Zeilen, daß Schukodosen mit Klemmfeder-Anschlüssen höhere Übergangswiderstände zwischen Draht und Federkontakt haben können als Klemmschraub-Dosen, wenn die Schrauben gut angezogen sind (d.h. fester als man es mit einem Polprüfer-Klingenschraubendrehrchen zwischen Daumen und Zeigefinger hinbekommt)?

    Genau das sagt mir nämlich mein Bauchgefühl... besonders wenn ich z.B. sowas sehe:

    SchmorSchukodose_2.JPG


    Dann würde ich als Schuko-Lade-Brandschutz-Tip ergänzen: "Klemmanschluß-Schukodosen duch Schraubanschluß-Schukodosen ersetzen und die Klemmschrauben mit einem Dicker-Griff-Schraubendreher fest anziehen!"

    ich achte auch sehr darauf die regelmäßig frei zu bremsen

    Habe ich auch gemacht, seit mir die Problematik bewußt wurde. Aber das war erheblich später als die Übernahme des XP Anfang Dezember 2023. Rückblickend war ich vlt. die ersten ~ 3Tkm völlig ohne gezieltes Freibremsen unterwegs. So lange konnten besonders die HA-Scheiben (in der Gischt der Vorderräder) weitgehend unbeachtet vor sich hingammeln.

    Im letzten Sommer habe ich im Hinblick auf die HU im November bei jeder längeren Fahrt mindestens 1 Gewaltbremsung von 70 runter auf ca. 20 gemacht.

    Vor und nach meinen Kalibrierungsladungen habe ich den Akku zwecks Zeitsparnis von ca. 30 bis 0% SoC bzw. von 100 auf 80% runtergefoltert im Dauerwechsel zwischen Snow-Volllast (ca. 250kW) und Brutalbremsungen in Stufe N. Trotzdem sind die HA-Scheiben wohl nur grade so "gut" geworden, daß ein verständiger Prüfer sie hat durchgehen lassen.


    jamakr4 Mit welcher Laufeistung hast Du Deinen Lux bekommen? Und wie sahen die HA-Scheiben damals aus?

    Es ist nämlich nachher mindestens genauso Doof wenn ein Abzweigdose schmort oder schlimmer....

    Richtig. An solchen Stellen geht immer Spannung verloren, die sich zum rein leitungswiderstands- und strombedingten Spannungseinbruch beim Ladestart addieren. Diesen Spannungseinbruch kann man am Ladeziegel ablesen - FALLS dessen Display Strom und Spannung anzeigt. Ist der abgelesene Spannungseinbruch deutlich größer als der anhand der Installation und des externen Netzwiderstandes (L zu N) vorausberechnte Einbuch, dann besteht der Verdacht auf mindestens 1 Hitzenest / Schmorpunkt im Stromweg zwischen Zählerschrank und Lade-Schukodose.

    Aber das gehört schon zu Level 2 ...

    Nur ein Beispiel:

    Bei meiner Mutter im Haus ist eine Verteilung aus den 1960ern - so ein Bakelitteil mit Einschraub Sicherungen. Das ganze Haus hat nur eine Hand voll Sicherungen. Die Steckdosen sind teilweise aus den 1960ern.

    Ungeprüft würde ich da nicht mein E Auto über Nacht mit 16A an einer Steckdose in der Garage laden.

    Ich auch nicht... daher würde ich zuerst den (punktuellen) Fühlprobentest machen um im Erfolgsfall wenigstens sicher zu sein, daß nicht die Schukoverbindung neben dem BEV zu kokeln beginnt 8o

    ungesehen einfach zu sagen, dass das alles Hysterie ist würde ich mich nicht trauen.

    Grade die kollektive Warn-Hysterie, die immer wieder ruft "Alles über 10 Ampere ist brandgefährlich!" agiert doch auch "ungesehen".

    Besonders bezeichnend dabei ist, daß z.B. ein punktueller 1-Ohm-Übergangswiderstand nach P = I² x R bei suggeriert "sicheren" 10 Ampere einen Hitzepunkt von satten 100 Watt erzeugt. Und nun stell Dir mal vor was passiert, wenn Du einen 100-Watt-Lötkolben mit voller Leistung nur 5 Minuten lang gegen eine moderne Plastik-Schukodose antreten läßt =O

    Und dann sollen 10 Ampere sicher sein? Wieder Bullshit. Sondern 10 Ampere können zwar Schmorschäden reduzieren, die bei 16 Ampere dramatischer ausfallen würden. Aber rundum sicher sind 10 Ampere deswegen noch lange nicht.

    Nach DIN VDE 0620-1 werden Schukodosen für einen Belastung von 16A für 1 Stunde getestet, nicht für 12 bis 20 Stunden.

    ...

    Wie schon geschrieben, ist die Erwärmung nach so kurzer Zeit noch nicht abgeschlossen und damit reicht das eben nicht.

    Gleiche Frage wie an deep470: Hast Du Diagramme zur Hand, die den Temperaturverlauf in Schukodosen und -steckern bei mehrstündiger kostanter Maximallast zeigen?


    2. Was soll dort nachgezogen werden? Wenn die Federkontakte ausgeleiert sind, sind sie ausgeleiert, da hilft kein Schrauben, da hilft nur erneuern.

    An meiner ca. 40 Jahre alten Lade-Schukodose in der Garage wurde bei 16A eine Seite etwas wärmer als die andere. Nachdem ich alle 3 Klemmschrauben gut nachgezogen hatte (ja, damals gab es noch keine Reinschiebe-Federklemmen, und vor ca. 2 Jahren fand ich im Baumarkt noch Schukodosen mit Schrauben statt Klemmen), war das Problemchen ungleichmäßiger Erwärmung verschwunden.

    Wenn Stecker und Steckdose kalt bleiben ist alles in Ordnung.

    ... in ebendiesem Bereich. HIer gehts mir nur um überhitzte / verschmorte Schukodosen und -stecker, wegen denen die meiste Angst vor Schukoziegeln geschürt wird.

    Was für eine Leitung geht da in die Garage? 40 Jahre alte Stegleitung? Leitungslänge? Was für Abzweigdosen sind dazwischen? Welche Verbraucher hängen noch am gleichen Stromkreis? Fi vorhanden? Was ist, wenn die Ladeleitung oder die Zuleitung beschädigt ist - ist der Personenschutz gewährleistet?

    Deine Fragen betreffen die Installation bis zur Schukodose. Hier geht es mir nur punktuell(!) um überhitzte / verschmorte Schukodosen und -stecker, wegen denen die meiste Angst vor Schukoziegeln geschürt wird.


    Niemand lässt einen 2 kW Radiator über 6 Stunden in der offenen Garage laufen lassen.

    Mein 4kW-Test war in meinem Arbeitszimer ;)

    Aber ich war sicher, daß nichts schlimmes passiert, bzw, daß ich bei beginnenden Schmordefekten rechtzeitig richtig reagiert hätte, um einen Brand zu verhindern.


    Hast Du Diagramme zur Hand, die den Temperaturverlauf in Schukodosen und -steckern bei mehrstündiger kostanter Maximallast zeigen?

    Mein widerlegbare Vermutung oben ist "Wenn nach 10 Minuten noch nichts schmerzfhaft heiß ist, werden die Temperaturen an den gleichen Stellen z.B. in weiteren 10 Stunden nicht bis in den Schmorbereich steigen."

    Ja, das ist nicht aufs °C oder K genau definiert. Aber ich halte die Thematik für so eindeutig, daß sie sich auch mit Faustregeln treffend beschreiben läßt.

    Und bei wem kann man 100% sicher sein, dass alles passt?

    Bei einem selbst, wenn man den kompletten Level 1-Check gründlich(!) gemacht hat und keine Hitzepunkte gefunden hat ;)

    Natürlich nur, wenn das nötige Strom-Grundwissen samt Interesse an der Sache vorhanden ist. Ich gehe davon aus, daß niemand mit einer tiefsitzenden Strom-Phobie Steckerpins anfassen wird, "in denen eben noch Strom war" ^^